新社會的農民
幫助更多需要幫助的人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2024-08-14
查看新社會的農民的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-05 20:24
諸工:
    我現在用西門子S7200 Smart CR40與設備進行通訊控制,通訊正常連接,可以讀取設備的參數,現在要往設備寫命令,寫不進去,讀取了一下西門PLC發出的報文格式,發現與設備要求的報文格式不同,設備要求的報文格式為:01 06 00 09 00 01 98 08,西門子PLC發出的報文格式為:01 06 00 09 00 01 98 5D,無法寫進去,求助諸位,我該怎么解決,小弟在這先謝謝了!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-05 20:52
MODBUS不行那就用無協議的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(新社會的農民)
    新社會的農民
    幫助更多需要幫助的人!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 1304 點
    下載積分: 1843 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2012-12-20
    最后登錄: 2024-08-14
    查看新社會的農民的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-05-05 21:00
    引用
    引用第1樓niningtt于2015-05-05 20:52發表的  :
    MODBUS不行那就用無協議的

    無協議的怎么編寫啊
    sz518104
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 916 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17726 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-01-19
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-05-05 22:49
    MODBUS不行,就用自由通行
    zhuzhuone
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 544 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2013-10-31
    最后登錄: 2024-10-19
    查看zhuzhuone的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-05-21 16:14
    應該是最后CRC計算不對