tanhuayixian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 575 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-01-24
最后登錄: 2015-04-28
查看tanhuayixian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-24 23:58
求大俠幫忙,我用三菱FX系列plc485模塊與外部是MUDBUS通訊協議的設備通訊時,PLC需要寫程序嗎?怎么寫?謝謝
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-25 08:08
網站上搜索一下
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-25 09:28
FX3U485ADP-MB協議程式.rar (15 K) 下载次数:82 FX 3U 新版本PLC 配FX3U-485ADP-MB 才支持MODBUS    仿制FX3U可能不支持!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27865 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-25 10:29
具體看是哪一個485模塊,是FX3U-485ADP-MB 就比較簡單,是485BD的話就要自己按照協議去寫。