樓主  發表于: 2015-04-20 09:59
現有設備是溫度到達100度,設備溫度上限報警設備停止運轉,同時冷卻風扇開啟,
想改變成溫度到達95度時先開始開啟冷卻風扇,后到達100度時設備溫度上限報警設備停止并且冷卻風扇繼續轉動
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 14:38
直接把給風扇的信號和設備停止信號分成兩個輸出信號么好了
liyong_1930
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 116 點
下載積分: 606 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-28
最后登錄: 2016-10-15
查看liyong_1930的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-20 15:51
95度你有輸出嗎    有輸出就好辦了
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-20 18:27
搞的那么 麻煩  直接 加個表 不就的了 想 怎么 的就怎么的
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-20 18:28
要不就的改程序了哦