我輸入模塊是選的FX2N-4AD-TC,這是溫度熱電偶的專用模塊,進過PID調節后輸出的值,要進過數模轉換模塊,變成模擬量,如電流的大小,去控制比例電磁閥,從而控制流量的大小。                   所以我不知道輸出模塊是用FX2N-4DA還是FX2N-2DA。。。。。。。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-17 17:05
用FX2N-4DA
lvaiwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 125 點
下載積分: 64204 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2014-11-21
最后登錄: 2020-04-17
查看lvaiwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-17 17:18
看你有幾個模擬量執行件,精度都是12bit,     FX2N-4DA是四通道的,輸出0~20mA或-10~10V;     FX2N-2DA是兩通道的,輸出4~20mA或0~10V或0~5V