龔喜2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-05-04
最后登錄: 2024-06-05
查看龔喜2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 16:36
         X軸一個伺服 ,Y軸四個同時動作 ,請問 用那種PLC 可以實現此功能
      謝謝! 指定用三菱的
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 16:45
同求,還有個問題就是控制伺服電機用FX3U系列的PLC晶體管是該選源型的還是漏型的?
三菱小哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 113 點
下載積分: 554 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-03-27
最后登錄: 2015-07-20
查看三菱小哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-15 17:28
用3U的吧,要么就Q系列的
yuanqijun88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 394 點
下載積分: 22896 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2024-12-23
查看yuanqijun88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-15 19:03
可以加定位模塊:FX2N-1PG
小孫孫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 601 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-12-23
最后登錄: 2021-10-31
查看小孫孫的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-16 09:04
你的動作是固定還是需要修改的
樓主留言:
一軸動作完了 再動作 另外四軸。四軸是同時動的 ,但是移動的距離不一樣
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-17 17:29
FX3U+2個 1PG
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 734 個
工控威望: 8142 點
下載積分: 4568 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-24
查看thawless的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-17 22:11
同意樓上方案!
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-06
查看四海明的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-22 20:51
QD77MS16應該比較方便吧 預算沒問題最好用好點的東西 調試接線方便
xinrun_sun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 560 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2020-04-16
查看xinrun_sun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-22 21:13
三菱FX3U的輸出都為npn輸出