樓主  發表于: 2015-04-15 10:46
各位大神!從沒有學習過PLC,但在論文中用到了,如果問題簡單,請各位見諒!



三菱PLC的輸入和輸出擴展模塊是怎么連接的,是先連接輸入模塊之后再在輸入模塊后連接上輸出模塊嗎?還是同時將輸入、輸出模塊同時連接在PLC主機上?


先謝過各位!
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 10:58
FX系列的我是一個接一個連, 比如FX3U-64MR/ES-A后面接個FX2N-8EX 后面再加個FX8EYR
樓主留言:
非常感謝!!
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-15 12:05
樓上正解,其實這個輸入和輸出模塊沒有前后的分別的,但是特殊模塊比如模擬量輸入,輸出,我都是先連模擬量輸入再連模擬量輸出,在程序里要寫到模塊地址,靠近PLC的是0#,接下去是1#,輸入和輸出模塊不需要寫地址。希望能幫到你。
樓主留言:
謝謝。!