b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
|
我們公司干這個已經很有經驗了,但是今天伺服放大器給son通電,伺服放大器就燒毀了,你們有沒有遇到類似的情況?大概是什么原因。 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
|
要么放大器本來就要快壞了;要么接錯線沒有檢查出來;還有一種可能,哪個地方串電或者感應電(包含靜電)到不該通電(包括不同電壓等級)的地方了 樓主留言:要查一下原因才行 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
在我的認知范圍內,有二種情況會 1,輸入電壓過高,導致里面元件燒毀。然后也沒有空開,熔絲等保護,導致里面一直持續打火,最后燒成黑焦焦,曾經在一臺2KW伺服和一臺30KW變頻上遇到過。 2,有導電物質掉進去了。 樓主留言:感覺第一項不太可能,伺服放大器內部是有保護的,電壓過高會直接跳報警的。我們測量了電壓,發現電壓時正常的,瞬時電壓就不太清楚了。第二項可能性還是比有的。 |
|
---|---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
很有可能是電壓浪涌沖擊造成 樓主留言:這個還沒查明原因,或許吧。 |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
客戶廠里J4的伺服每月燒壞十幾臺!全部報24 !實話說這款質量還真不如J2S! 樓主留言:最好查一下原因,每月燒壞這么多臺我估計是你的布線有問題,最好查查線,看看接地是否良好。 |
|
---|---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
J4跟J3的已經把24報警的故障解決了,而你說每個月都有10幾臺都有問題,建議還是查查設備自身的原因吧, 相反的J2S如果使用不當很容易出現24.主要集中在,400W,700W,1KW,2KW,3.5KW這幾個型號上 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
|
具體要看燒在那一部分,焊接工藝不好,針腳短路也是有可能的!掉異物也是正常現象, 另外:電壓高不會報警, |
---|---|
|
ps963852
級別: 略有小成
|
每月燒壞十幾臺,這個可能是設計上的原因吧,要壞的話不可能一起壞的。我們J4用的很多,全是走通訊的,用起來精度很高,沒有任何問題 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
每月燒壞十幾臺的是J4-60A-XXX 帶后綴,驅動器來自日本,布線全是日本人搞的!廠家都認為每月壞十幾臺在正常范圍內,我沒什么好說的,他們出貨量大! |
|
---|---|---|
|
ps963852
級別: 略有小成
|
電源端要加浪涌保護器,你說是日本設計的電路,我們公司有很多日本的圖紙,日本人設計的電路都加有浪涌保護器,因為你工廠的電壓不穩定才會導致燒壞。明白嗎? 我們J4的伺服用的非常多,全部是-B的,都走通訊,運行了幾年,沒有任何問題。 |
---|---|
|
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
|
不是電壓浪涌問題,就是接地不良問題,一個月壞十幾臺不可能是被短路問題 |
|
---|---|---|
|