大概幫你看了一下,H0C89是通信格式字表示數據長度8位,停止位2位,無校驗,波特率9600,通訊方式RS485
H8181代表通訊的儀表為1號站,由站號+H80,重復2個表示即說明書上(儀表通訊協議規定,地址代號為兩個相同的字節,數值為(儀表地址+80H))這句話,儀表地址即俗稱的站號。
由H8181+H101可以知道第2號即為H8282 一直到H8585即一共有5個儀表。5個站
D101中H52表示參數代號為52H~
SP 2~
程序段數據,數量由Pno參數定義
D102中為H00
地址代號+52H(82)+要讀的參數代號+0+0+校驗碼
對應的后面的00
校驗碼D103
根據儀表的可以計算得到,希望可以幫助你