lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 19:02
[attachment=133265]


如上圖所示,P0700參數命令源設置菜單,這個下標是什么意思,為什么P0700參數里面有3個數組P0700[0]、P0700[1]、P0700[2] ?
例如我想用端子控制變頻器,我設定成2的話,設定在那個數組里呢?把2設定在P0700[0]里就可以嗎?為什么西門子P參數里都會有3個數組設定呢,這3個數組是做什么用的。。
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 19:33
對頭,只需端子控制變頻器啟停的話,將P700設為2即可。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-25 19:37
但是P0700里面有3個數組,P0700[0]、P0700[1]、P0700[2]。。。我把2設定到那個數組里?為什么一個P的參數里都有3個數組,具體什么意思呢
cs75688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2017-08-13
查看cs75688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-26 06:04
昨天剛考試了一下西門子MM440變頻器,前天突擊來的知識,分享一下,有不對的請高手補充。

P0700參數里面有3個數組P0700[0]、P0700[1]、P0700[2],是可以設置三組參數的。
比如你在設置參數時把P0700[0](也就是0組)設置成1,P0700[1](也就是1組)設置成2。那么參數0組就是用面板控制,參數1組就是用端子控制。

我們做了一個端子控制的。用一個轉換開關切換直接端子給頻率 和 模擬量給頻率兩種方式。

先復位,復位之后:
P0003=3, P0700的0組和1組都設置成2。
P0701到P0704的0組都=16(端子接通直接按固定頻率啟動),P0705的1組=1(啟動點),
P0706的0組=99(使能點),P0810=722.5, P1000的0組=3(直接端子給頻率),1組=2(3、4端子模擬量給頻率),然后P1001=10、P1002=15、P1003=20、P1004=25(隨便設置的)。

運行時:DIN6接通的時候(模擬量給頻率),DIN5接通后啟動,按模擬量的電壓調頻率,此時DIN1到DIN4的四個端子不起作用。
DIN6斷開的時候,DIN1到DIN4接通哪一個,按對應的P1001到P1004設置的頻率輸出。

本人就會這么多,有錯誤的請指正。有不懂的就再看看手冊。
附件: MM4簡明調試指南.pdf (839 K) 下載次數:85
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-26 07:56
非常感謝樓上的朋友,看完手冊全明白了,謝謝。。