昨天剛考試了一下西門子MM440變頻器,前天突擊來的知識,分享一下,有不對的請高手補充。
P0700參數里面有3個數組P0700[0]、P0700[1]、P0700[2],是可以設置三組參數的。
比如你在設置參數時把P0700[0](也就是0組)設置成1,P0700[1](也就是1組)設置成2。那么參數0組就是用面板控制,參數1組就是用端子控制。
我們做了一個端子控制的。用一個轉換開關切換直接端子給頻率 和 模擬量給頻率兩種方式。
先復位,復位之后:
P0003=3, P0700的0組和1組都設置成2。
P0701到P0704的0組都=16(端子接通直接按固定頻率啟動),P0705的1組=1(啟動點),
P0706的0組=99(使能點),P0810=722.5, P1000的0組=3(直接端子給頻率),1組=2(3、4端子模擬量給頻率),然后P1001=10、P1002=15、P1003=20、P1004=25(隨便設置的)。
運行時:DIN6接通的時候(模擬量給頻率),DIN5接通后啟動,按模擬量的電壓調頻率,此時DIN1到DIN4的四個端子不起作用。
DIN6斷開的時候,DIN1到DIN4接通哪一個,按對應的P1001到P1004設置的頻率輸出。
本人就會這么多,有錯誤的請指正。有不懂的就再看看手冊。