chengjintang
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-13
查看chengjintang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-23 20:46
plc200的輸入端i0.0和i0.1分別接到電動蝶閥來控制開關,那么i0.0和i0.1是如何得電工作的?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3213 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-25
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 20:53
I0.0和I0.1是200PLC輸入端子,如何得電是你自己對輸入條件的編程
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chengjintang)
  • 永遠年輕
    hnwygcb009
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 2539 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2014-06-28
    最后登錄: 2024-11-21
    查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-03-23 21:03
    你搞錯了吧,控制電動閥打開和關閉應該是接Q0.0和Q0.1才對,電動蝶閥如果是220V的話,則零線直接連接電動閥線圈的一端,火線則接在PLC輸出端子COM上,電動閥的另兩根線分別接在Q0.0和Q0.1上就可以了。根據程序以及輸入條件I0.0或I0.1的變化就可以控制輸出COM與Q0.0以及Q0.1之間的通斷,完成電動閥的開啟與關閉。
    樓主留言:
    i0.0是反饋信號,對了,請問,在對電動閥門編程的時候要注意什么啊、、
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chengjintang) i0.0作為開關反饋,它是 ..
    xjynzlp
    你關注我一時 我關注你一世
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 593 個
    工控威望: 643 點
    下載積分: 2278 分
    在線時間: 1819(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2024-12-24
    查看xjynzlp的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-03-23 21:04
    電動蝶閥的開和關指示就是兩個接點開關,把M和1M接通,L+接電動蝶閥開關的一端,另一端接I0.0和I0.1。這樣就OK了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chengjintang)
  • 聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控