ptre
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 423 點
下載積分: 15121 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2008-04-19
最后登錄: 2024-11-05
查看ptre的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-15 08:44
我在E740變頻上設置119-1(通信停止位長)數據長8位,停止長2位
PLC D8120設定為H8F(10001111)速率9600,停止長2位,偶效驗,數據長8位………plc不能與變頻通信
PLC D8120設定為H87(10000111)速率9600,停止長1位,偶效驗,數據長8位………plc才能與變頻通信


請大家看一下,,為何

用485通信
[ 此帖被ptre在2015-03-16 07:39重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16699 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-15 19:25
樓主遇到的情況真有意思,我也遇到過類似的。

并且手冊上往往強烈推薦把變頻的參數PR119改為10(數據長7,停止位1)

難道是因為PLC只能這樣設置么。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-15 20:41
用modbus可以任意設置,如果用232bd最好設置7位數據,偶校驗,1位停止,9600波特率
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-15 20:49
好像Q系列三菱PLC和變頻器有專門的通信協議。