計算機與CPU224之間用S7 PC Adapter連接,但是通信設置時始終顯示
“端口無法打開或正由另外一個程序應用”,驅動程序已安裝。請專家指教。謝謝。
我的操作系統win7,編程軟件step7 v4.0.9。
elecfree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 110 點
下載積分: 611 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2016-05-08
查看elecfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-11 15:08
USB轉串行口的COM?通過WIN7系統查一下端口號,再設置到step7 v4.0.9中
樓主留言:
謝謝。請問協議是選擇PPI還是MPI?我用的是S7-300的適配器。
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-11 16:38
先打開設備管理器里面 SIMATIC NET一欄  插上你的  PC ADPTERR電纜  看看你的電纜有沒有被識別到 要是沒被識別的話那應該是沒裝驅動
然后打開啊micro win 軟件 SET PG/PC接口里選擇 PC ADAPTER PPI  波特率自己設定下9.6 19.2 187.5 看情況定  
樓主留言:
插上適配器電纜后計算機識別到了,是com5。但是還是不能正常通信,我的這個適配器上印的是MPI/DP,是否是電纜不對?
火兔123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 574 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2015-03-17
查看火兔123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-11 16:44
我當時也遇到這種情況,我電腦有一個USB端口可以下載,另外一個USB端口就不行!
火兔123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 574 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2015-03-17
查看火兔123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-11 16:47
適配器上印的是MPI/DP,這個是S7-300的適配器!
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-11 19:29
是否打開兩個工程文件,如果打開兩個工程文件也會這樣。
建議 1 重啟電腦 2 看看編程電纜的端口 3 在設置PG/PC接口下選中PC/PPI cable(PPI)選擇你電腦里com地址。如果收不到建議將plc的撥碼開關撥到stop模式再試一次。
[attachment=132691]
[attachment=132692]

              good luck。
樓主留言:
謝謝了,可能是300適配器不能用于200。
收西門子AB GE PLC及觸摸屏
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-12 13:23
額  那你試試  選PROFIBUS DP  
在屬性->網絡參數里選9.6kpbs  universal(DP/FMS)  不行的話再改不同波特率試試  這個只能說有可能有用
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-12 14:22
山寨線,不支持你的200通訊的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-03-12 15:14
關掉編程軟件,
右擊桌面編程軟件圖標,已管理員身份打開,你試一下。
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com