• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-07 16:01
PLC: 三菱FX3U-48MT    電磁閥:24V  3W ,現在想用一個輸出點同時接兩個電磁閥,請問在不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎?
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-01
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 16:24
【FX3U-48MT輸出規格】
  ◆ 輸出種類:晶體管/漏型輸出
  ◆ 輸出點數:24
  ◆ 最大電阻負載:0.5A/1點
      每個公共端的合計負載電流如下
      ·輸出1點/1個公共端:0.5A以下
      ·輸出4點/1個公共端:0.8A以下
      ·輸出8點/1個公共端:1.6A以下
  ◆ 最大感性負載:12W/DC24V
      每個公共端的合計負載電流如下
      ·輸出1點/1個公共端:12W/DC24V
      ·輸出4點/1個公共端:19.2W/DC24V
      ·輸出8點/1個公共端:38.4W/DC24V

3W大概0.125A,兩顆同時使用是0.25A而已,安全值範圍。
不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎?  
長時間是指該點位ON的時間要24HR/天,如果都只是ON一下就關閉的話,就可以忽略,長時間Keep的話那就有差了喔!!
因為晶體管作動頻率壽命及響應時間比繼電器來的好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luohongliang) 熱心助人!
    1935807118
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 660 個
    工控威望: 847 點
    下載積分: 2008 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2013-05-03
    最后登錄: 2024-10-29
    查看1935807118的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-01-07 18:09
    完全沒問題,經常這樣搞過.
    x137239157
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 801 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2012-08-09
    最后登錄: 2019-01-22
    查看x137239157的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-01-07 23:28
    不超過輸出額定電流值沒有問題的。
    gongling888
    gongling
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 304 個
    工控威望: 1310 點
    下載積分: 9314 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2012-12-29
    最后登錄: 2019-05-03
    查看gongling888的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-01-08 09:34
    一樓答復很詳細和有根據,按其計算,留點余量,沒有問題。
    luohongliang
    聞道有先后 術業有專攻
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 672 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2012-06-07
    最后登錄: 2016-10-17
    查看luohongliang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-01-08 09:56
    謝謝一樓詳細解答,受教了。
    泡桐樹
    交流與合作。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 361 點
    下載積分: 973 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2014-04-15
    最后登錄: 2021-06-04
    查看泡桐樹的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-01-08 12:24
    no problem!
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-01-13 20:30
    頻繁動作建議改晶體管輸出的.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiaoyan88) 真是好人!
    200518
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 262 點
    下載積分: 12923 分
    在線時間: 421(小時)
    注冊時間: 2012-06-05
    最后登錄: 2024-05-06
    查看200518的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-01-14 08:03
    頻繁動作這個點最多能用一年就壞了
    jsks2014
    回收 銷售 機電產品
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 5298 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2014-12-14
    最后登錄: 2015-06-03
    查看jsks2014的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-01-14 09:21
    建筑人生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 422 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 486 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2008-06-03
    最后登錄: 2020-04-27
    查看建筑人生的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-01-14 17:16
    要是不超過額定電流沒問題!但是不建議長期使用
    luohongliang
    聞道有先后 術業有專攻
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 672 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2012-06-07
    最后登錄: 2016-10-17
    查看luohongliang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-01-15 09:53
    根據二樓【FX3U-48MT輸出規格】輸出4點/1個公共端:08A以下。假設現有四個電磁閥同時動作,方法1:四個電磁閥分別接四個輸出點:,程序中四點同時輸出。方法2:四個電磁閥接在同一個輸出點上,其他三點不使用,程序中輸出一個點。這兩種方法使用壽命一樣嗎?(總電流不超過0.8A)
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go