我想用FX3U系列PLC本體脈沖輸出控制一臺伺服,總共發8000個脈沖,脈沖數小于2000時用速度一(慢速),脈沖數大于或等于2000后用速度2(快速),不知道該怎么實現,請高手們指教
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 286 點
下載積分: 485 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2024-10-27
查看山大王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-20 14:20
如果沒有脈沖反饋回來 ,就用特殊寄存器的脈沖量做比較,一旦到達脈沖計數到達,就變速度,但會有掃描延遲,然后用可變脈沖指令輸出。
yegenfa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 271 點
下載積分: 359 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2009-01-07
最后登錄: 2024-06-23
查看yegenfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-20 15:36
先發2000脈沖用慢速,再發6000脈沖用快速,分二段走,一樣的
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 320 點
下載積分: 3249 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-11-08
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-20 15:49
在一個定位指令動作中,只響應一個速度,你只能分兩次發送
wwwlg416com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 466 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2014-12-21
查看wwwlg416com的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-20 20:52
關鍵就是兩端速度之間不能有停頓的動作,不然就不用這么惱火了,謝謝啦,各位兄弟,勞煩各位再幫我想想,看還有什么招沒有!
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-20 23:33
感覺2樓山大王正解了啊
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-11-07
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-21 10:14
記得有個斜波指令,應該可以
小笨熊
雪峰山頂的怪物
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 182 點
下載積分: 60368 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2010-04-23
最后登錄: 2024-11-07
查看小笨熊的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-22 10:31
直接用PWM指令,注意 修改時間參數
jemslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 638 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-03
最后登錄: 2019-06-17
查看jemslin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-23 16:42
用157 PLSV指令