]很長時間沒搞通信玩玩了,今天就突然想起來弄了下,出現了個問題,比如一段程序ld xo   out y1   我將這個程序寫入三菱fxplc里后,然后找個細線將plc的輸入端com端口和xo端口短接,這時候xo的指示燈亮,表示xo閉合,線圈Y1得電,我發現內部軟繼電器Y1所對應的外部端口上的Y1指示燈并沒有亮啊,是我哪里搞錯了啊,程序內部的Y與外部端子上的Y是不是都對應的啊,如果不是,該怎么設置這個啊
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 723 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-18 20:09
看看PLC的開關是否在RUN
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流。
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-18 21:03
看CPU有沒有RUN  
有的話還這樣檢查是否雙線圈輸出了
或者RST一直觸發
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-19 06:17
Plc是處于run狀態的,應該不會有雙線圈啊,很簡單的一共就兩部程序,一個xo,一個y1,不會是我的PLC壞了吧
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 532 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-26
查看iujfang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-19 08:07
監控一下M8000是否處于接通狀態,   或看一下IO配置是否正確
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64568 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-27
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-19 12:42
PLC 是新的還是舊的
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64568 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-27
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-19 12:42
不行換一個輸出點看看
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61316 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2024-08-20
查看xbl2018的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-19 16:37
Y1輸出端口指示燈壞掉了!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-19 17:52
看一下M8034是不是置1了,如果是就是禁止輸出
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
659888714
沒有所謂失敗,除非你不再嘗試。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 341 點
下載積分: 14719 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-06-21
最后登錄: 2024-11-23
查看659888714的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-19 18:14
有點不明白,為什么得電了指示燈不亮,那么電是如何得來的呀!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130473 分
在線時間: 1483(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-27
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-19 20:15
在輸入程序時把PLC軟元件清除一下,再寫入程序試試看,還不行的話就是PLC硬件的問題了。
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-19 20:45
用萬用表測量 Y1與對應的COM端是否導通,如果導通的話則表示Y1的指示燈壞了,也可以重新換一個輸出點試試
  • «