我做一臺設備線速度600米/分鐘   plc讀motion的凸輪進給當前值,使之每隔250MM觸發一次高速輸出點YA1, 請問自動刷新周期跟得上嗎?(plc的程序登錄恒定掃描周期0.1ms)
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-18 20:50
Q173和另一個PLC  
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-18 20:57
還有一個問題就是,我把PLC里面的程序登陸到恒安掃描周期,設置掃描周期為0.5MS,然后那個程序就不執行了,  Y點都保持在程序登陸為掃描時的狀態    我的輸出模塊設置的周期是0.2MS
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-23 18:50
也許是設置太小了  程序失步了吧   后來我的解決方法是把輸出模塊掛到 MOTION上,MOTION的運算周期是300+um,我設置MOTION的掃描周期為0,4ms   就沒失步了