chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-06 16:45
各位好,本人有時在工程中想在觸摸屏中修改S7-200中的PID參數,但不知如何操作,只能讀而不能修改,要修改只能用電腦,不方便。請問各位大俠有何方法?謝謝!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 17:21
PID向導配置完成后,會產生對應的數據塊。數據塊的名稱與你設置的PID回路名稱相對應。
而配置PID向導時,會有一個起始地址讓你選擇(V區)。配置完成后,打開對應的數據塊
就能找到你想要改變的參數。有注釋的,都對應好了V區的地址。有VD,VB兩種數據格式。
找到要想修改的參數 地址,就可以在觸摸屏或文本上修改了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chen_0106) 真誠感謝!
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2024-12-20
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-12-07 14:26
    我試過,只能讀但不能寫。
    3樓  發表于: 2014-12-07 15:11
    能修改是肯定的,以前有做過這樣的程序。
    要不用中間變量來轉一下看看
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 915 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17727 分
    在線時間: 383(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-12-08 21:50
    用V區來做啊,還有要注意轉換,一般應該是不會有問題啊,