樓主  發表于: 2014-12-05 21:49
硬件:FX3U-64MT一臺 MRJ3-40A伺服一套
伺服設定位置模式   控制方式:脈沖加方向
故障現象:電機正轉在輸出脈沖頻率為5000左右時脈沖不丟失,發多少就收多少;加大輸出脈沖頻率后脈沖就會丟失每次丟幾十個
          電機反轉時輸出脈沖頻率不管大小脈沖多不會有丟失
現在換了幾個電機和驅動器都是一樣的問題,各位大佬們這個該怎么解決。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-06
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-05 22:03
那伺服 你是有什么接線法啊
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-06
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-05 22:04
伺動器 有個可以接受500K 信號的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16700 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-06 00:17
有的時候是受干擾導致。想辦法減少干擾,使用屏蔽線,加上濾波磁環。

另外正轉和反轉,其中一種不丟脈沖。另一種脈沖有多或少的時候,就要注意了。

因為使用是方向+脈沖。其中有一種情況的時候,方向信號會輸出。 很可能是方向信號干擾到了脈沖信號。屏蔽線效果不好,或者焊接插頭的時候,這二個腳有干擾。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
woaqqdfq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 208 點
下載積分: 490 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2016-04-15
查看woaqqdfq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-12 10:21
一般是受干擾導致的,最好選擇合適的濾波器。
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-12 10:42
用MR Configurator2監控下指令脈沖和實際位置的曲線,先不帶負載監控,看是否會丟脈沖;然后再帶負載監控,適當調整電機剛性,看是否有效果。如果沒有,檢查下機械機構(如減速機什么的)。還是不行跟三樓說的,干擾問題,從新換根控制線試試,或加磁環!
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-12 13:08
以后設計的時候 精度很高的地方 都不要用走脈沖的
hhhjkl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 218 點
下載積分: 12558 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-06-02
查看hhhjkl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-12 14:59
不走脈沖走什么
jack2009
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 2063 點
下載積分: 2650 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-04-06
最后登錄: 2024-03-06
查看jack2009的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-12 15:30
有個參數需要設置的。。。
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-13 10:03
走通訊嘛,F(xiàn)X3U-20SSC-H 兩軸的或者伺服加CC-LINK模塊,簡單定位都夠用了。如果你軸多的話,可以選Q或者L系列PLC,不選高性能的 ,成本也不高 。
diamondla
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 220 點
下載積分: 471 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2020-08-18
查看diamondla的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-14 05:53