lizhiliang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 505 點
下載積分: 12728 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2023-01-06
查看lizhiliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-03 15:56
FX3SA,觸摸屏工程應該選用那個PLC驅動?3U3G還是1S?
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 16:11
1S,3SA是1S的升級版
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75083 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-06
查看gz000525的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-03 17:04
經測試

屏:MT6071IE
PLC:FX3SA
接口:RS485-4W

結果:1、用FX3U/FX3G可以
           2、用FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2也可以。

結論:用3U3G時,波特率可設置為38400
            用FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2時,波特率不能超過9600,否則通信不穩定或連接不上。
[ 此帖被gz000525在2014-12-03 17:18重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(lizhiliang) 感謝
  • 自我解救