lizeyuan0088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 109 點
下載積分: 864 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-11-14
最后登錄: 2015-06-02
查看lizeyuan0088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-03 13:55
      西門子200PLC程序里做個脈沖信號,需要達到50毫秒的速度。做了實驗似乎不行。1秒的可以,50毫秒掃描周期似乎捕捉不到,是不是我方法有問題。還是plc做不到。大神們能不能給做一個脈沖信號   50-100ms的。我需要在短時間內向自由口發送指令。
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 14:20
哥哥,通訊一指用時間中斷
lizeyuan0088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 109 點
下載積分: 864 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-11-14
最后登錄: 2015-06-02
查看lizeyuan0088的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-03 14:39
不是說中斷,plc能不能用在程序里寫出50毫秒的脈沖信號
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-03 14:50
用過中斷沒?是程高速處理命令,比掃描周期更短。
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-30
查看hsqknx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-03 15:37
理論上是可以的,但要注意的有的計時號是不能直接用自己的常閉點來斷開計時從而又重新計時的,自由口通信一般都 用定時中斷
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizeyuan0088) 得到幫助
    killking998
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 931 個
    工控威望: 7400 點
    下載積分: 17389 分
    在線時間: 1713(小時)
    注冊時間: 2007-08-07
    最后登錄: 2024-06-24
    查看killking998的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-12-03 17:19
    不明白脈沖和通訊有什么關系
    hsqknx
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 427 個
    工控威望: 2439 點
    下載積分: 489 分
    在線時間: 728(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-10-30
    查看hsqknx的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-12-03 17:50
    用來觸發收發指令
    lizeyuan0088
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 109 點
    下載積分: 864 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2014-11-14
    最后登錄: 2015-06-02
    查看lizeyuan0088的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-12-04 11:02
    謝謝,已解決。沒有用脈沖觸發,再接收完成中斷中觸發延遲100毫秒后觸發發送指令。另外想問200程序里是否能做到50毫秒的脈沖信號。本人做實驗沒成功1秒的可以。希望大神能把程序發出來