  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-11-20 10:16
PLS M9是取的X0的上升沿信號,既然X0是外接的一個物理開關,這行程序還是很有必要的(如果開關壞掉,一直接通,X0不就一直為ON了嗎?)。

LD   M9  
OUT M6   這行程序可以不要
sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-11-20 21:11
不是文本顯示器,配的是一個昆侖通態TPC7062KS嵌入式一體化觸摸屏,就算不接這個觸摸屏,機器也是可以正常使用的。
好好學習,天天向上
sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-12-09 22:14
從臺達編程軟件的幫助里看到,PLS 是上升沿檢出指令。當PLS指令被執行,M0送出一次脈沖,脈沖長度為一次掃描周期。應該是和這個有關吧!程序后面有個IST M0 S20 S30
好好學習,天天向上
joshualzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 451 點
下載積分: 780 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2024-01-05
查看joshualzh的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-12-23 16:44
期等正解.....!
  • «