ylp_zgp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 596 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-05-14
最后登錄: 2015-05-24
查看ylp_zgp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-12 12:43
一個歐姆龍的溫控器只有422口,想通過這個口和FX2N本體自帶的422編程口進行通訊,由于兩者的通訊參數不一致,需要把FX2N上422的通訊參數(波特率,停止位,數據長度)進行修改,有誰知道怎么修改FX2N本體自帶的422口的通訊參數,那個D8120好像只對485BD擴展卡有效。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2459 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-12 12:48
RS422編程口通訊參數固定,所以你需要使用通訊擴展卡或者通訊模塊。

如果你使用觸摸屏的話,可以考慮將PLC和溫控器分別接駁在觸摸屏的通訊口上,然后通過觸摸屏進行數據交換。

Good Luck~
w86326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 125 點
下載積分: 476 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-10-03
最后登錄: 2023-12-25
查看w86326的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-12 17:04
回答的不錯
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-12 17:43
如果你把通訊端口的參數改了,你以后怎么在線編輯程序。不要輕易動這個念頭