//AXIS1--AXIS8 JOG
SET M3202=M1*!M3203*!M2001
RST M3202=!M1
SET M3203=M2*!M3202*!M2001  
RST M3203=!M2                                 請問下這程序是不是從右手邊開始看了  例如第一段SET M3202=M1*!M3203*!M2001    是不是庶M2001 和M3203通了M1才可以接通    還有就是怎么要在前面加個(!號)是什么意思是常閉嗎. 還是什么意思
l453913177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 48 個
工控威望: 144 點
下載積分: 667 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-12-22
最后登錄: 2022-06-14
查看l453913177的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-12-24 17:00
我也不懂 大俠沒快出來幫樓主解決
huozhanchun
本人兼職PLC編程,承接自動化設計,電氣接線,工控產品維修,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 53 個
工控威望: 184 點
下載積分: 666 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2023-08-07
查看huozhanchun的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2014-12-31 16:32
SET M3202=M1*!M3203*!M2001  //M1的常開點與M3203的常閉點與M2001的常閉點串聯都滿足條件時M3202置位