節流更要開源
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1224 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-02
最后登錄: 2020-11-20
查看節流更要開源的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-05 22:30
請教大家:三菱PLC編程過程中是不是一個步號過多觸點就會不正常工作?今天在編程時可能在一步中寫了過多的觸點,后來發現其中的時間繼電器的時間在300毫秒中來回走,且時間繼電器的觸點不接通,在工具欄內檢查程序又沒有錯,不知是什么原因!還要請大家明示!可能是我沒有表達清楚;意思是:如一個LD M1后面接了二十多個開關觸點和時間繼電器或線圈就出現了前面說的情況!
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 09:23
條件滿足,都會執行,可能是定時器用重復了,好好檢查一下程序
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-06 09:46
可能是定時器用重復了,跟觸點過多無關,把程序上傳上來才能發現問題,光說無法確認
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 128753 分
在線時間: 1468(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-11-05
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-06 09:56
對呀,我也那樣做過都沒問題的,很正常的?赡苁悄愕某绦騿栴}。
云淡風輕2014
回收各品牌PLC  變頻器 伺服 觸摸屏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 153 點
下載積分: 705 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-07-24
最后登錄: 2015-04-16
查看云淡風輕2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-06 10:14
有這回事?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-10-30
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-06 10:47
應該是程序哪里寫錯了,觸點多少沒關系!
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-06 10:53
不可能
安遠兮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2014-12-15
查看安遠兮的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-06 22:19
1、時間繼電器可能雙線圈了;
2、該時間繼電器線圈前面的串聯常開和常閉觸點條件在程序掃描時出現了瞬間斷開(或者瞬間被復位),最好在仔細查看該線圈前面觸點的各個條件。希望可以幫到你。
luyouzeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 137 點
下載積分: 465 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2014-11-28
查看luyouzeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-07 04:07
剪圖過來看看就知道了
節流更要開源
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1224 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-02
最后登錄: 2020-11-20
查看節流更要開源的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-08 00:19
多謝指點!編程工具內檢查沒有發現錯誤!今天有點小發現,程序在運行中有兩步發生了交替工作造成,例如一個時間繼電器設為K3另一個也設為了K2,利用了其一個自身時間繼電器的動斷造成,當K2則斷開,K3時間還同有到又初交替工作時發生了丙個時間繼電器都不正常走數現象!主要是自已是初學都,很多不懂!謝謝大家的熱心指點!
節流更要開源
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1224 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-02
最后登錄: 2020-11-20
查看節流更要開源的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-08 22:10
錯誤的程序截圖!本人是初學者無師父教!只有些電工知識!請大家多多指導!多謝!這個部分寫入PLCF運行監視就可以看到時間繼電器的計數在跳動!