  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-20 16:45
觸摸屏上面掛了五個設備,都是485通訊,接線方式采用手拉手的形式。其他的設備通訊都還好,就只有這塊溫度巡檢儀總是通訊芯片被燒掉,當時測量了電壓,也正常;但是只要一連接到觸摸屏上面就燒通訊芯片,求各位大俠解答。!請高手分析下可能造成的原因。
笨鳥先飛
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-20 17:29
換條導線吧,感應電或者兩者電位不同造成的.
樓主留言:
你好,你是指換哪里的導線。
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-20 17:48
儀表的供電電源查了么,是否供電不足,欠電流
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23082 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-12-27
查看yushli2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-20 18:51
應該是設備接地有問題吧?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28685 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-20 18:59
終端電阻沒接吧???????/
自動化單機,生產線,項目編程調試!
mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-21 08:22
是沒接終端電阻的,我的這些設備都在一起的,距離很短,應該沒影響吧?
笨鳥先飛
mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-21 08:27
我的設備是交流220供電,和其他設備電源都掛在A相上面的,設備沒有外接的接地端子的,我是沒有接地。就感覺是串進了高壓,可是測量的時候又正常,只要一連到觸摸屏上就會燒掉,其他和觸摸屏連著的設備就沒事。
笨鳥先飛
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-21 08:40
共模電壓造成的
樓主留言:
我要怎么做才能把這個電壓取掉啊?
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-21 08:49
專門做個儀表接地吧!我曾經用過上海耀華的稱重儀表和200PLC走自由口通訊,也是出現這個問題,一開始沒問題,過一周左右總是燒儀表的通訊芯片,一般接地也沒用,后來請教高手專門做了個三角形的儀表接地才解決!
樓主留言:
我這個是溫度巡檢儀,怎么做儀表接地?
mygreerd
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 578 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2015-08-30
查看mygreerd的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-26 23:16
買個無源隔離的通訊模塊
ffd001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-27 09:49
引用
引用第9樓mygreerd于2014-10-26 23:16發表的  :
買個無源隔離的通訊模塊
        加個隔離模塊或485光電轉換應該能解決這個問題
樓主留言:
如果最后還不行,只能這么辦了
天行健
發射點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 4675 點
下載積分: 5101 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-11-16
查看發射點的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-27 10:29