最近在做200PLC和組態王PPI通信,兩者的距離大概有50 米。不知道是不是我接線的錯誤,組態王這邊總是顯示有問題(程序沒有問題,我直接用PC/PPI電纜連接調試就很好,并且我的調試程序很能簡單,就是一個開關,一個顯示)。這種遠距離的時候就要自己做線,200PLC這邊我是3+,8-。組態王(就是電腦)這邊我上用一個485轉232板,它上面的的T/R+接PLC 3+,它上面的T/R-接PLC上面的8-。這樣接有沒有問題?還請高手指教。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-19 19:06
先放在一起,試驗好了在分開。
一般來說,485通訊,50米距離不算遠。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。