樓主  發表于: 2014-10-15 10:26
老師叫用串口精靈控制VFD-M變頻器,發現變頻器485接口沒有,自己買了個6芯的網線,接出來了SG+   SG-兩根,按照說明書發了數據過去,也設置了參數,只返回0,或者有時返回錯誤代碼,求知情人士幫忙,是參數設置問題?還是數據問題?或者說接線本身不對?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-15 10:32
把你發送的數據和接受的數據發上來
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
yeheile
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-10-15
最后登錄: 2014-12-02
查看yeheile的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-15 11:01
01 06 01 00 17 70 86 22
00
昨天用03的時候還能收回一組數,現在又不行了,我發的數都是說明書上舉得例子
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-15 16:17
發送接收對調下看看.
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52322 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-15 16:31
圖片:
引用
引用樓主yeheile于2014-10-15 10:26發表的 小白請教大神,對VFD-M變頻器實現485控制 :
老師叫用串口精靈控制VFD-M變頻器,發現變頻器485接口沒有,自己買了個6芯的網線,接出來了SG+   SG-兩根,按照說明書發了數據過去,也設置了參數,只返回0,或者有時返回錯誤代碼,求知情人士幫忙,是參數設置問題?還是數據問題?或者說接線本身不對?


1.臺達變頻器通訊設定
   P00    主頻率輸入來源設定    03:主頻率輸入通信輸入(RS485)
   P01    運轉信號來源設定        03:運轉指令由通信輸入控制,鍵盤STOP 鍵有效
   P88    RS-485 通訊位址           1
   P89    資料傳輸速度               02:資料傳輸速度,19200 bps
   P92    通訊資料格式               04:Modbus RTU模式,資料格式<8,E,1>
    (依需求設定)

2.安裝臺達變頻器操作軟體 【Delta_VFDSoft v1.47】
  詳細安裝及使方式請詳閱 VFDSoft 使用手冊

3.啟動Delta_VFDSoft v1.47連線至 VFD-M變頻器

4.按下[RUN]   --------------(如上圖)
    下方顯示通訊格式 [01062000000203CB]

得到變頻器通訊命令格式
[RUN]:[01062000000203CB]

   01        06             2000                    0002                   03CB
站址1     寫入   暫存器位置    命令碼2(啟動運轉)     校驗碼  

其於自行測試
[ 此帖被john42tw在2014-10-15 16:36重新編輯 ]