solardy
級別: 正式會員
|
我最近寫了兩個步進順控方面的程序,三菱FX1N的PLC.。在一個PLC內(nèi)分別運行時都可以。兩段程序都能仿真運行,沒有程序錯誤,運行正常,F(xiàn)在是我把兩段程序同時放到一個PLC內(nèi),輸入和輸出端口沒有任何沖突,內(nèi)部元件也沒有任何沖突。運行仿真時間只有第一段程序能夠運行,后面的第二段程序不能運行,求指點! 不會貼圖 說下程序如何開頭的, 第一段 ld m8002 set s0 stl s0 ………… ………… 第二段 ld m8002 set s1 STL s1 …… …… ret |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
有可能你需要修改程序,注意并行分支和合并分支。 |
|
---|---|---|
|
solardy
級別: 正式會員
|
不是分支的問題,我已經(jīng)試驗好了,不過還是謝謝你的回答。 有同樣的問題可以問我。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
SFC程序有問題 |
|
---|---|---|
|