引用引用第1樓john42tw于2014-10-08 16:58發(fā)表的 :1.壓力傳感器壓力范圍0~160kpa,對應(yīng)壓力變送器輸出信號4~20mA 值超過160kpa,輸出信號不會超過20mA;因為最大只有20mA2.小於220N,以220N 為準 大於220N,以1112N 為準
引用引用第4樓qwermhb于2014-10-10 12:38發(fā)表的 :買個12或16位分辨率的變送器,可以精確地1N一下,