wuyong1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 149 點
下載積分: 530 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-12-02
最后登錄: 2015-10-13
查看wuyong1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-25 09:22
圖片:
程序如圖,但是斷電后再上電當前值無法寫入
啟航國際教育
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 1201 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2016-07-02
查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-25 09:40
我沒用過Q系的,但應該可以吧!因為我用的都是FX系的,都可以做脈沖當前值保持!
wuyong1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 149 點
下載積分: 530 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-12-02
最后登錄: 2015-10-13
查看wuyong1314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-25 10:20
我也是第一次用Q,寫法也是按照之前FX的寫的,但是怎么都不可以
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-25 15:30
當前值保存有何意義呢?
關電后伺服被人手動轉過呢?
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-25 15:31
可靠的做法增量型應該重新找原點
絕對型應該是讀取伺服電機的位置值
627549563
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 222 點
下載積分: 10344 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-04-21
最后登錄: 2016-06-17
查看627549563的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-25 22:57
你當前值D200為0,你怎么寫啊,把0寫進去了啊