luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 798 點
下載積分: 4954 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-09-13
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-16 20:48
圖片:
為什么M1總是自己斷呢,別的都通,M1總是自己斷開,M1是內部繼電器
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-17 08:53
m12上升沿微分,常閉觸點是斷開的。怎能保持?只動作一個掃描周期。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2437 個
工控威望: 3025 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-17 09:19
一樓說得對,這種程序很容易理解。
相信自我!
luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 798 點
下載積分: 4954 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-09-13
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-17 20:16
自己編程模擬下吧你們
liuxiangg
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 8063 點
下載積分: 38253 分
在線時間: 1460(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-11-14
查看liuxiangg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-17 21:11
單按鈕啟停程序沒什么花樣吧? 
建議做個小程序把里面所有信息監控記錄下來,可能有什么正常工作時不該有的信號發過來你沒發現而已,
比如質量差的傳感器在設備運行震動時發生假信號過來!
hgican
代理臺達,三菱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 599 點
下載積分: 795 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2023-09-12
查看hgican的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-17 22:49
http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/PLC/95043.html
貼主,就不能謙虛點嗎,   
seemy51
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 145 點
下載積分: 3456 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-31
查看seemy51的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-17 22:55
嗯,本來是單鍵多功能,建議用計數的方式把所有的點進行監控,以監控他們的正常動作。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-18 08:17
樓主單按鈕啟停沒錯!你要監視一下x2以及后面的幾個m是不是有信號過來斷開它
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛