樓主  發表于: 2014-09-15 07:47
公司自己造的N臺組合車床,現在出現一個問題,經常會有電機堵轉,因為一個操作工要看四臺機器,如果沒有發現電機堵轉,就會造成電機燒毀。嘗試了幾個方案,先是加了熱繼電器,2.2kw的電機,用了一個5a的熱繼電器,效果很好堵轉的時候會跳,但是有個問題,每次熱繼電器跳掉以后都要等好長時間才能冷卻,會耽誤生產。后來又試了試家電機保護器,由于該電機需要通過接觸器做頻繁的啟停,結果電機保護器太靈敏了,跳的不成樣子了,幾分鐘跳一次。大家幫忙想想有沒有什么好的方案。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-15 07:50
用測溫的方法,還有就是可以用變頻器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
    thcgw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 208 個
    工控威望: 389 點
    下載積分: 1029 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2009-02-20
    最后登錄: 2018-02-05
    查看thcgw的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-09-15 08:10
    1、利用速度繼電器,上電延時2秒速度繼電器開始工作,如電機速度達不到延時2秒速度繼電器動作。
    2、利用PLC控制,設置檢測計數、比較、延時控制,即簡單且易修。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
    enable74
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 6993 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2014-08-19
    最后登錄: 2024-03-08
    查看enable74的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-09-15 08:27
    做好電機保護同時,考慮是不是控制機床刀架的進給量是不是太大了?
    還有2.2KW電機加大到3KW呢?常規這2個功率的電機安裝尺寸是一致的。
    可以采用無觸點的接觸器試一試。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(415237591) 這個是最好的方法了
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-12
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-09-15 08:30
    為什么堵轉?多大電流的時候是堵轉?這些搞清楚,然后用電流繼電器,電流達到堵轉條件立馬切斷
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1276 個
    工控威望: 6107 點
    下載積分: 52058 分
    在線時間: 1120(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-09-30
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-09-15 08:49
    操作不當,造成堵轉--->操作問題。
    操作正常,造成堵轉---->設計問題。(電機太小?減數比太小?機構傳動?........)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-09-15 08:55
    2樓說的沒錯,沒有PLC的話使用速度繼電器,有PLC的話就用一個接近開關檢測電機軸位置的變化,接觸器吸合后,檢測端口的狀態,狀態保持超過一定時間(根據實際使用情況設置),說明電機未旋轉,斷開交流接觸器。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2819 個
    工控威望: 4446 點
    下載積分: 213570 分
    在線時間: 3177(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-11-14
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-09-15 08:59
    引用
    引用第5樓john42tw于2014-09-15 08:49發表的  :
    操作不當,造成堵轉--->操作問題。
    操作正常,造成堵轉---->設計問題。(電機太小?減數比太小?機構傳動?........)

    完全同意這說法!建議好好檢查一下機械為先!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    kaiyuan12345
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 216 個
    工控威望: 384 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2013-09-03
    最后登錄: 2017-03-29
    查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-09-15 09:02
    要想杜絕堵轉,一是加大電機,二是減小吃刀量。
    不想換電機且不想減小吃刀量,且允許一定的過流量,建議搞個電流繼電器,類似平面磨電流繼電器。當電流到達設定值報警,等人復位后可以再開,且可以在面板上搞個復位開關,就不用土土的開電控柜去復位熱繼電器了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-09-15 09:27
    堵轉的原因是設備用了兩年了,有些地方配合不是很好,為了生產進刀量沒法降低,才會造成堵轉。公司的意思是找個簡單點的方法去解決這個問題,最好不好有太大的改動,所以有些方案注定沒法用了。謝謝大家提了這么多意見,我覺得電流繼電器可以試一試,明天去買一個試試看。
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-09-15 09:31
    引用
    引用第8樓kaiyuan12345于2014-09-15 09:02發表的  :
    要想杜絕堵轉,一是加大電機,二是減小吃刀量。
    不想換電機且不想減小吃刀量,且允許一定的過流量,建議搞個電流繼電器,類似平面磨電流繼電器。當電流到達設定值報警,等人復位后可以再開,且可以在面板上搞個復位開關,就不用土土的開電控柜去復位熱繼電器了。

    電機2.2kw,工作電流測了一下應該是5a不到,堵轉電流沒有測過,應該不會太小,電流繼電器應該怎么選,有沒有合適的電流繼電器推薦一下。
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-09-15 13:26
    既然是堵轉引起5A熱繼電器動作,本來2.2KW電機額定電流也只有4.5A。你熱繼自動復位那幾分鐘等不了你看看電機是不是溫度很高,我看過不了多久電機也會過熱而燒掉的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15184446525) 好貼好貼!
    • «
    • 1
    • 2
    • »