樓主  發表于: 2014-09-10 23:39
如題目。。。。有誰這么用過沒有
3000轉,2秒運動一次。一天24小時。節假日不休
hot_cha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-11-03
查看hot_cha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 08:40
正反轉?運行一次多久?負荷多少?
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-11 08:57
就算空轉也受不了啊
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-11 09:45
應該沒問題吧,你咨詢供應商。條件提好,出問題了找他就是了
給我一根杠桿,一個支點
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2434 個
工控威望: 3022 點
下載積分: 10300 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-12
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-11 11:19
可以的,你要相信國產,沒有支持哪來的進步成長呢?大膽用…
相信自我!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2817 個
工控威望: 4443 點
下載積分: 213493 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-13
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-11 15:45
感覺完全的天方夜譚!!2秒運動一次,請問你的加速和減速時間呢??你是在開玩笑吧!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-11 17:46
引用
引用第6樓跑步向錢于2014-09-11 15:45發表的  :
感覺完全的天方夜譚!。2秒運動一次,請問你的加速和減速時間呢??你是在開玩笑吧!

加速和減速時間0.1秒
反正伺服差不多一直在正反轉
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 859 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-12
查看1935807118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-11 19:02
坐等冒煙,
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-11 22:12
完全可以,那些說冒煙的,不知道試過沒有,2秒鐘一次,不是很頻繁,負載慣量太大的話要考慮加減速機,雕刻機、加工中心等數控設備Z軸動作比這頻繁的多,而且還是頻繁正反轉,都沒見冒煙的
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 41662 分
在線時間: 1796(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-11-13
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-12 00:16
這個都不能做到就是垃圾 。
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-09-12 08:19
普通2極電機帶減速機正轉1.7秒反轉1.7秒常年無休正常使用。如果伺服應該比普通電機性能好。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-09-12 18:46
關鍵是看你的伺服電機的負載和你選擇的伺服電機的功率,如果伺服電機功率足夠的話這樣的要求完全可以實現。放心的用吧。
  • «