樓主  發表于: 2014-09-04 11:09
       CPU315-2DP帶了一些拓展模塊,工作一年都沒問題,后來出現通訊不上拓展,把通訊街頭拆了重接一下就好了,過一段時間其它地方又出現類似問題,解決方法同樣,到底啥原因
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-04 13:39
是不是你的通信線不好,不是原裝、還有距離、電柜里面的電磁干擾
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-04 16:32
    通訊線不是原裝的,柜內電磁干擾,只有變頻器和伺服,都離得很遠的,
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-04 16:49
你是擴展模塊上的插頭動一下,就好?如果可能是這個插頭氧化或一些其它原因引起,重新更換一個試試。
另外,你沒有進一步模式清楚問題,如擴展模塊CP340什么的,通訊故障不一定是這個插頭的問題,一些從站(子站)通訊板故障也會造成整個通訊失敗的。
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-04 18:44
謝謝回答
slnily
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 600 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-09-11
最后登錄: 2014-10-03
查看slnily的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-11 19:27