mazhen168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 575 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-18
最后登錄: 2016-10-11
查看mazhen168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-30 21:02
圖片:
圖片:
各位師傅,小弟菜鳥一只,想請教師傅們個問題。一臺與smart 700IE連接的s7-200,無法與電腦通訊,但電腦可以與其他的s7-200正常通訊,望師傅們指教,感激不盡!。。
[ 此帖被mazhen168在2014-08-30 21:59重新編輯 ]
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3285 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-26
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-30 23:07
查看smart 700IE中文使用說明書  通訊端口  波特率 等  根據說明書提示設置  我用過1000的 通訊沒問題 700應該也是這樣,700   1000 說明書在一起下載
永遠年輕
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3285 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-26
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-30 23:09
設置200PLC 波特率
永遠年輕
mazhen168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 575 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-18
最后登錄: 2016-10-11
查看mazhen168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-31 08:53
謝謝師傅們的幫助,我還是沒搞好。急呀。。。。
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2017-04-25
查看白發人生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-11 13:09
圖片:
圖片:
不知道擼主解決沒有;上個月我新買一條電纜也遇到同樣問題。
遠程選擇不能為0,選擇2;接口選擇為 PC Adapter(PPI),一定要選這個,波特率沒有太多要求,只要和你自己電腦是端口設置一樣就好。
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-14 10:23
樓上說的方法可以一試!
mazhen168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 575 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-18
最后登錄: 2016-10-11
查看mazhen168的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-14 15:15
謝謝師傅們的指教,接口里面沒有PC  Adapter(PPI),只有 PC Adapter(MPI),怎么辦呀?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-14 15:22
引用
引用第9樓mazhen168于2014-09-14 15:15發表的  :
謝謝師傅們的指教,接口里面沒有PC  Adapter(PPI),只有 PC Adapter(MPI),怎么辦呀?
S7-200系列的是PPI,S7-300/400系列的是MPI
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。