• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-08-27 15:50
變頻器輸出的不是正伭波,用萬用表是測不出來的
,即使有值也不準
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-08-27 15:58
我見過的變頻器都可實現輸入3P380V,輸出3P220V。不知道為什么奇怪呢?萬用表去測變頻器輸出電壓,只有真有效值的萬用表測出來的才比較符合實際,一般市售的不管指針或者數字的僅用于參考,意義不大。變頻器上本身就可以顯示輸出電壓,為嘛要用表去測?
用變頻器只要設好電機參數,幾乎沒見過燒電機的。
樓主留言:
其實我是第一次用這參數,怕輸出的是380V電壓直接把電機給燒毀了,所以想測量一下電壓。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-08-28 10:30
普通數字萬用表,測量的不準確,
如果有條件,用數字示波表或者直接示波器。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
liushoubao96
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 121 點
下載積分: 3606 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2017-07-20
查看liushoubao96的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-08-28 20:12
  沒見過有這樣的變頻器,莫非是特殊訂做的?見過單相輸入220V  
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-08-29 16:07
把轉折頻率對應輸出電壓設置為60%,同時變頻器容量加大,不然變頻器會報過載。
樓主留言:
高手求教一下,轉折頻率是什么意思?變頻器容量加大?難道變頻器里面有參數設置?
yingzhiban
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7101 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2024-01-09
查看yingzhiban的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-09-15 16:45
用三菱的呀,3相200V進,三相200V出
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看linglong的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-09-15 17:15
我以前做過類似的,把變頻的最高輸出電壓限制成220V
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-09-15 18:15
沒見過此類變頻器,有可能真的很特殊
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-10-30
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-09-15 19:48
樓上說的有道理,換指針萬用表試試,頻率低的時候電壓也會低,但是我們的萬用表測出來是不準確的。
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-09-15 20:00
最高電壓為220V,就行
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-09-15 20:59
是可以這樣的,你的萬用表可能不準確,你不用監查電壓,看電流只要不超過額定電流就行了。運行半個小時看看電機發熱情況。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-09-21 12:15
應該是萬用表測量不是真識電壓。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go