b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6810 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-26
查看b1226397886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-26 11:07
我們公司買了一臺新時達的變頻器,今天去試機的時候,我按照廠家他們提供的參數,由于特殊原因將三?80V輸出改成了三相220V,但是我用萬用表測量的時候卻發現15Hz的時候電壓達到了280多,我就是問一下有沒其他變頻器的廠家有這樣的參數設置的?真的是第一次見,但是他們變頻器內部監控電壓顯示的數值只有幾十伏,為什么測量的和變頻器的內部數值會有那么大的變化呢。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-29 16:07
把轉折頻率對應輸出電壓設置為60%,同時變頻器容量加大,不然變頻器會報過載。
樓主留言:
高手求教一下,轉折頻率是什么意思?變頻器容量加大?難道變頻器里面有參數設置?
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-15 20:59
是可以這樣的,你的萬用表可能不準確,你不用監查電壓,看電流只要不超過額定電流就行了。運行半個小時看看電機發熱情況。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-21 12:15
應該是萬用表測量不是真識電壓。