樓主  發表于: 2014-08-26 05:06
師傅們好,我用一臺FX3U的PLC+FX2N-2DA的模塊,程序還是跟以前一樣,但不知道為什么,我只要往數字量里寫入負的值,比如:-1000,那按道理它也應該輸出一個-2.5的電壓才對啊,但模塊確實是輸出了一個10V的電壓。如果我往里寫入數字量,比如+1000,這個時候,它是對的,確實也輸出了2.5V的電壓,按圖,把IOUT跟COM也短接了。兄弟們幫忙啊,我換個通道也是一樣的現象啊,是模塊不好了?還是我的接線有問題?程序應該不會有問題的吧,早抄過來,修改寄存器而已。。。
  求解答,謝謝。
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-26 07:44
三菱這個模塊,支持0-10v,沒有負的,
ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2024-12-10
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-27 18:05
確實是沒有-10V,三菱這個4DA跟2DA,沒有一樣是可以通用的。。