樓主  發表于: 2014-08-13 17:01
圖片:
圖片:
各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 21:41
接觸器線圈電壓和你工作電壓不相符。