描述:繼電器輔助觸點貼合
圖片:
描述:電機正反轉原理圖
圖片:
悲劇啊,問閥門廠家閥門廠家說他們電動閥動作正常就行,至于另外一根上面的300多V的電壓也說是正常的;我也搞不懂了,如果說電流大導致輔助觸點貼合的話,那電流肯定要接近它額定電流10A了,那我保險端子里1A的保險卻沒事呀。我現在都已經把繼電器兩個常開觸點一起用了,還是會觸點貼合;拔下來過一段時間輔助觸點又自己復原彈回去了。應該沒有熔一塊。我發一張我繼電器輔助觸點粘連的圖(感覺是白線脹起來把銅片往下頂?shù)臉幼樱浚;另外一張單相電機(閥門)正反轉的圖,大家幫我看看假如在電機正轉的時候,1端和2端之間是有220的,此時1端與3端的電壓有多大?***************無論換固態繼電器還是接觸器都是件麻煩的事情,電流在正常開閥和關閥那段時間里確實只有0.6;0.8A的樣子,少于1A的;不過啟動瞬間是其正常的10倍,但這個時間非常短的,應該沒有影響才對。關鍵是現在原因找不到,要換繼電器的話,電流大,還是電壓大原因說不通******糾結啊