樓主  發表于: 2014-07-21 22:29
描述:電動閥門參數
圖片:
描述:繼電器參數
圖片:
大家好,我在廠里碰到一個問題,就是目前還在調試的時候,老是有繼電器輔助觸點會粘連在一起;情況是這樣的,PLC控制電動閥啟動和停止(相當于一個小電機的正反轉);電動閥是三線制的,open,close及COM三根線;COM線是0V線,220由我柜內供,通過我兩個繼電器輸出到端子排再出去到電動閥(端子排為帶保險端子,保險1A);接線沒有問題,程序也沒有問題,開閥的時候開的繼電器吸合,開到位時候繼電器彈開;關的時候關的那個繼電器吸合,關到位的時候繼電器自動彈開(程序編寫控制,限位信號從閥門限位開關接到我DI端子上,這個沒有問題);從關到位開到開到位的時間一般要一分鐘以上。繼電器我選的是魏德米勒24V直流的(參數看下圖),因為PLC模塊是24V的,電動閥我看其型號參數啟動電流最大也沒達到1A的,可是我繼電器輔助觸點支持的持續電流有10A呢,我不明白為什么繼電器的輔助觸點老是會粘連在一起,如果是電流太大,那我下面的保險端子并沒有燒掉呀,難道和電壓還有關系(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)。具體原因還沒有查清楚,廠里這邊認為是繼電器選型問題;不知道有沒有碰到過類似問題的朋友.....
wu257270
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-23
最后登錄: 2017-10-25
查看wu257270的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-23 22:47
描述:繼電器輔助觸點貼合
圖片:
描述:電機正反轉原理圖
圖片:
悲劇啊,問閥門廠家閥門廠家說他們電動閥動作正常就行,至于另外一根上面的300多V的電壓也說是正常的;我也搞不懂了,如果說電流大導致輔助觸點貼合的話,那電流肯定要接近它額定電流10A了,那我保險端子里1A的保險卻沒事呀。我現在都已經把繼電器兩個常開觸點一起用了,還是會觸點貼合;拔下來過一段時間輔助觸點又自己復原彈回去了。應該沒有熔一塊。我發一張我繼電器輔助觸點粘連的圖(感覺是白線脹起來把銅片往下頂的樣?);另外一張單相電機(閥門)正反轉的圖,大家幫我看看假如在電機正轉的時候,1端和2端之間是有220的,此時1端與3端的電壓有多大?***************無論換固態繼電器還是接觸器都是件麻煩的事情,電流在正常開閥和關閥那段時間里確實只有0.6;0.8A的樣子,少于1A的;不過啟動瞬間是其正常的10倍,但這個時間非常短的,應該沒有影響才對。關鍵是現在原因找不到,要換繼電器的話,電流大,還是電壓大原因說不通******糾結啊