廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里??? 我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。 求有經驗的大神給個檢修方向 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
首先檢查一下接觸器的觸頭,因為這些年了檢查一下觸頭是不是有燒糊導致輸出電壓不平衡,在檢查完接觸器后上電測量電壓,再測量熱保護輸出后的電壓。希望能幫到你!祝你好運! |
|
---|---|---|
|
云舒云卷
級別: 略有小成
|
吃完飯就過去檢查 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
看清楚人家所說的是額定電流,人家的電機是100V的 |
|
---|---|---|
|
ty2tzj118
級別: 探索解密
|
建議首先用電流表測下實際電流值,是否平衡?如果實際電流未超平衡,檢查接觸器觸點及端子是否松動或熱保護已損壞需更換。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xjb0205
級別: 探索解密
|
建議用鉗表測一下電流,電流正常的話將熱繼電器換掉,電流不正常得檢查電機,負載,接觸器線路。 |
---|---|
|