531786339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 588 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2020-07-10
查看531786339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-06 17:49
匯川 MD330 30KW在用多圈電位器接+10v AI2 GND 來調節變頻器的頻率來達到控制電機轉速的快慢,現在是問題是在電位計調節后頻率一直波動從0HZ 突然升到17.7HZ 有升到22.89HZ,有突然降到5HZ,一直波動著,不知什么情況導致的,(電位器10V電壓時均勻變化的,應該電位器沒問題)請大家?guī)蛶团叮!感謝
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-07 17:52
匯川變頻器AI2端子是電壓和電流信號通用端子,通過控制板上的短接插片轉換。檢查一下是否插在電壓這邊。像你這種情況多數還是電位器引起的,還是先換個電位器試試!
531786339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 588 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2020-07-10
查看531786339的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-07 20:34
電位器換了,還是一樣呀!短接片也是對的。
a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-07 20:36
恢復出廠,試試
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-07 21:09
三樓說的對!恢復出廠試試。如果不行,主頻率源設置AI1,接AI1試試。
吳剛0517
吳剛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 309 點
下載積分: 590 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2014-06-30
最后登錄: 2015-04-06
查看吳剛0517的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-07 23:27
應該參數值變了,恢復出廠值吧
283167087
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 151 點
下載積分: 685 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2014-11-01
查看283167087的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-17 10:03
電位器換個  阻值大一些的  試試看
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-17 15:32
可以用變頻內部監看設定頻率跟外部調速器的電壓比值對嘛!看負載是否有堵住不順
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-21 07:17
換WXD3-13,阻值大點的