y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-06-30
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-02 18:46
圖片:
    
   11KW 21A   1P南海九州風機  星三角降壓啟動采用(220V交流接觸器2510 3個,  八腳時間繼電器220V 10S 一個,這些普通的元器件可以嗎?一般星啟動多少S再轉換三角啟動?)

     控制線路 采用如圖b所示:
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28049 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-04
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-02 20:37
a和b控制線路都有問題。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-02 22:11
引用
引用第1樓chou2003于2014-07-02 20:37發表的  :
a和b控制線路都有問題。

你應當加一個“沒”
zzibin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2015-08-02
查看zzibin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-02 22:55
星三角啟動要看你電機帶的是什么?一般都要15秒以上
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-02 23:44
引用
引用第2樓liuhuaxing于2014-07-02 22:11發表的  :

你應當加一個“沒”

a和b控制線“沒”路都有問題。
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
19840803
肥仔米
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-03 08:38
元器件選型偏大,并且線路有問題!
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-03 09:34
星——三角降壓啟動的電路圖,一般與電氣基礎知識相關的書籍或是網上多得是,控制方式五花八門,這里不多評述。主要保證KM2與KM3有必要的聯鎖,不同時吸和即可。在電動機全壓運行后,時間繼電器最好在不帶電狀態。根據負載情況一般時間繼電器設定在5至10秒;如果不太考慮成本的話,建議FU1和FU2選用小型斷路器,如果KM1和KM3選用國產接觸器,建議再往高選一檔。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-03 13:59
2個星-三角啟動的區別是一個是手動轉換,另一個是自動(定時器)轉換。
星-三角轉換的時間,你可以根據實際電機星形啟動過程所需要的實際時間來確實。
比如電機是重載啟動時間可能需要長一些,如果電機是輕載2-3秒完全啟動完畢了(星形)就沒有必要等待比較長的時間再轉換。
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-03 19:53
啟動的時候掛一只鉗形電流表,電流開始變小的時間就是啟動時間。
jixianghu123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 236 點
下載積分: 7624 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2024-11-07
查看jixianghu123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-03 21:37
11KW電機接觸器選2510加1810加1210最經濟
三角形工作時主接觸器流過的電流為額定電流
角接觸器流過的電流為額定電流的1/√3
星形工作時的工作電流為電動機額定電流的1/3

T=4+2X√p,就是4加2乘根號電動機的功率
時間我一般5秒,時間長浪費
pengzhenyu13
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 122 點
下載積分: 557 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-10-25
最后登錄: 2019-11-19
查看pengzhenyu13的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-07-04 00:24
我們用的一般設15s,帶的是鼓風機
drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-07-04 11:24
關于星三角接法的討論可以看看此貼,
http://www.wangd.com/posts/list/1716271.page

首先,當電機起動時需要何種保護呢?需要過載保護還是需要短路保護?顯然,它需要短路保護而不需要過載保護。 電動機線路的短路保護是由斷路器來負責的,而過載保護則是由熱繼電器來負責的。 將熱繼電器放在角接回路中才是對的