大家好,我想做2套伺服同步控制,這個在臺達A2系列伺服中也叫龍門控制,保證速度相同,距離相同。

方案1:臺達是通過伺服控制器之間相互反饋,2套控制器接受同一組脈沖來實現,但我并沒有購買臺達的控制器,

  用的是三菱的控制器,所以臺達的方法只是一種思路。


方案2:還有一種思路就是2組脈沖分別控制這兩套伺服,使用直線插補命令,只要我的直線插補是45度的直線,也就是把2套
伺服當做X軸,Y軸看的話,分別是從坐標(0,0)移動到(100,100)這樣的插補命令可以完成同步同速輸出,

但是問題是,PLC只是發出脈沖,伺服接受后執行,伺服控制器之間沒有互相反饋,一旦一個伺服過載,報警,
但另一個伺服雖然可以進行急?刂,但理論上并不是一種最理想的控制方式。


方案3:還有一種控制方式就是同步軸控制,兩臺或多臺電機同步驅動,一主一從工作,從動軸跟隨主動軸。我猜想這種
方式是主動軸的伺服控制器同過主動軸的伺服編碼器反饋的脈沖再發給從動軸的伺服控制器。但不知道這樣是不是可行

問問大家,做這樣的系統都是如何去做,什么方式實現的。。謝謝大家。。

lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 14:03
我是一組脈沖帶兩組伺服,在牽引機上就是這樣用的。不管哪一臺伺服出了問題就自動停機呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiasang0730)
  • 下載積分:+1(lijunquan) 真誠感謝!
    jack1009
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 1521 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2013-09-02
    最后登錄: 2024-11-27
    查看jack1009的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-27 14:40
    1樓的方法在龍門系統是可行的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lijunquan) 真誠感謝!
    lijunquan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 1062 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2014-04-21
    最后登錄: 2018-09-11
    查看lijunquan的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-06-27 15:26
    引用
    引用第1樓lijinniu于2014-06-27 14:03發表的  :
    我是一組脈沖帶兩組伺服,在牽引機上就是這樣用的。不管哪一臺伺服出了問題就自動停機呀。


    一組脈沖直接輸出到2個控制器,然后把控制器的加速、減速參數,齒輪比完全設置相同就可以了吧。

    如果其中一臺報警,那么ALM報警信號中斷,PLC就停止輸出。

    這樣控制的話,有一個問題,我如果進行原點回歸操作,2臺伺服就無法使用兩個近點(DOG),如果不進行原點回歸操作,就不能保證兩個伺服起始點在一條直線上。如果起始點錯位,雖說運動同步,那么龍門架就扭轉了?不知道我說的對不?
    lijinniu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 29981 分
    在線時間: 1407(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2024-06-11
    查看lijinniu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-06-27 15:59
    如果你兩臺伺服之間沒有機械相連的話可以使用兩個近點開關的,否則一個就可以了。如果要使用兩個近點開關可以用外部的繼電器把兩個脈沖信號分開使用。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 贊,高手。
    lijunquan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 1062 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2014-04-21
    最后登錄: 2018-09-11
    查看lijunquan的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-06-27 16:26
    引用
    引用第4樓lijinniu于2014-06-27 15:59發表的  :
    如果你兩臺伺服之間沒有機械相連的話可以使用兩個近點開關的,否則一個就可以了。如果要使用兩個近點開關可以用外部的繼電器把兩個脈沖信號分開使用。


    這個回答真的很完美,很贊!一組脈沖在回原點時分別控制,同時動作時再一起控制
    342703002
    三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 2043 點
    下載積分: 2506 分
    在線時間: 754(小時)
    注冊時間: 2008-04-18
    最后登錄: 2023-12-23
    查看342703002的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-07-01 14:35
    用繼電器去分開脈沖這樣好嗎,不會造成干擾的問題嗎??????
    東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
    電話/微信 : 18929142571  李生
    本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2458 個
    工控威望: 3067 點
    下載積分: 11523 分
    在線時間: 661(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-12-27
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-07-01 16:12
    學習了,回原時分開控制不錯。
    相信自我!
    xiejun8103
    三人行,必有我?/div>
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 327 個
    工控威望: 2118 點
    下載積分: 3244 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2009-10-26
    最后登錄: 2019-07-02
    查看xiejun8103的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-07-01 16:44
    兩近點開關不能串連嗎?
    sz518104
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 915 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17727 分
    在線時間: 383(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-07-01 21:56
    用西門子300PLC組態控制PROFIBUS方式DP通信控制、方法簡單,接線更簡單,通信四根線就搞定啊——這是一個圖片樣例,是實物控制的啊,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 真誠感謝!
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-07-02 13:49
    要求很高就得用總線了,臺達CAN總線,控制器和對應的私服都有,要是不是很高要求,樓上幾個方案都可行
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 熱心助人!
  • 上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    狼堡
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 305 個
    工控威望: 2596 點
    下載積分: 1329 分
    在線時間: 423(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2023-03-04
    查看狼堡的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-07-02 16:48
    當然是CAN總線比較經濟,也不貴