  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
guan1985
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 241 點
下載積分: 465 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2024-08-26
查看guan1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-22 18:22
小弟有個三菱PLC 是繼電器輸出的 想吧0和1改高速脈沖輸出驅動步進電機和伺服馬達 ! 在網上找了個圖不知道可行不 師傅們給看看!(圖2行不行) 照圖三改的話會不會很麻煩 應該用什么型號的二極管和三級管還有三極管B級的電阻應該取多大的 ! 如果照圖2改直接拆掉繼電器串2K 電阻 能不能行 有什么壞處
1  

2  

3
[ 此帖被guochunyi在2014-06-23 07:09重新編輯 ]
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-12-27
查看passray的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-22 21:16
你真是個神。。繼電器輸出的本體,想要發脈沖。最好加適配器。
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-22 21:56
有這種規格的晶體管賣的   可以直接將繼電器替換下   但是只能發30KHZ
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
staunch
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 170 點
下載積分: 4817 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2014-05-22
最后登錄: 2024-10-28
查看staunch的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-22 22:11
應該是個光耦。
staunch
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 170 點
下載積分: 4817 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2014-05-22
最后登錄: 2024-10-28
查看staunch的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-22 22:15
圖三輸出脈沖頻率比圖二要高些。主要原因是三極管的開關速度限制了輸出頻率。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-24 12:48
高手!
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大。
聯系 13929989382 賀涵琛
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-24 22:07
要在PLC的PCB板子上改線路?
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-25 08:40
學習了,大神們
QQ76214024
guan1985
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 241 點
下載積分: 465 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2024-08-26
查看guan1985的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-25 16:06
多謝師父們指點,是不是 圖三比較好 但是圖上好像改起來比較復雜。
guan1985
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 241 點
下載積分: 465 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2024-08-26
查看guan1985的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-25 16:06
多謝領導幫我從新編輯(guochunyi)!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-06-25 18:21
三菱的plc,繼電器輸出的的版本和你發的圖都不同,輸出點沒有用光耦。只有輸入點才用光耦。輸出采用的達林頓三極管:uln2003,來驅動繼電器。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
guan1985
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 241 點
下載積分: 465 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2024-08-26
查看guan1985的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-06-25 22:15
引用
引用第10樓tingfenghu于2014-06-25 18:21發表的  :
三菱的plc,繼電器輸出的的版本和你發的圖都不同,輸出點沒有用光耦。只有輸入點才用光耦。輸出采用的達林頓三極管:uln2003,來驅動繼電器。

那我應該怎么做呢 能指點一下嗎
剛才有個師傅說送我兩個三極管裝上就行了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go