程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-14 19:31
遇到一臺三菱F500變頻器,輸出缺相報警,實際沒缺相,說明書中說可以把Pr251改為0來取消報警,但這個251參數怎么也改不了,一進去就出錯,其他參數都能改,有誰知道問題在哪里?
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2024-12-26
查看maojingxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 22:36
·是否是運行中(信號STF,STR處于ON)。
·是否按下[SET]鍵([WRITE]鍵)持續1.5秒以上。
·是否試圖在設定范圍外設定參數。
·是否在外部操作模式時,試圖設定參數。
·確認Pr.77的“參數寫入禁止選擇”。
程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-15 17:45
其他參數都能改,所以以上所訴的可能都可以排除,,只有Pr251  按下se就報警。