lucas
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-14 11:39
圖片:
有誰能詳細地介紹一下PiLZ皮爾茲/PNOZ S4 安全繼電器嗎?
[attachment=122443]
[ 此帖被guochunyi在2014-06-14 16:58重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 17:09
網絡上還能找到這類資料。




S4.pdf (730 K) 下载次数:646
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛仙遁帝) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(lucas) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(工控小二) 真誠感謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    lucas
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 2881 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-02-02
    最后登錄: 2022-05-20
    查看lucas的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-16 11:28
    引用
    引用第1樓guochunyi于2014-06-14 17:09發表的  :
    網絡上還能找到這類資料。
    [attachment=122445]
    [attachment=122446]
    [attachment=122447]


    謝謝版主,資料是英文的呀,能否以您的理解,解釋下?
    工空愛好者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 234 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 14461 分
    在線時間: 163(小時)
    注冊時間: 2008-01-11
    最后登錄: 2024-03-18
    查看工空愛好者的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-06-16 21:33
    看看,學習下,好像我們直線驗瓶機上有這個皮爾吃的繼電器
    wglgw
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 2029 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2012-02-19
    最后登錄: 2019-10-07
    查看wglgw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-06-16 22:38
    請問各位,如果只用一個通道的話另一個通道是否要短接呢???
    業精于勤
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8215 個
    工控威望: 10344 點
    下載積分: 21029 分
    在線時間: 3006(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-07
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-06-17 07:15
    引用
    引用第4樓wglgw于2014-06-16 22:38發表的  :
    請問各位,如果只用一個通道的話另一個通道是否要短接呢???

    短接是必須的。否則安全回路不工作。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    chengyouping
    一切皆有可能。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 1892 點
    下載積分: 4096 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2014-04-24
    最后登錄: 2016-07-28
    查看chengyouping的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-06-17 08:05
    你問這個問題?
    那你當初買這個東西是想用作什么的呢?
    David
    lucas
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 2881 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-02-02
    最后登錄: 2022-05-20
    查看lucas的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-06-17 16:49
    引用
    引用第6樓chengyouping于2014-06-17 08:05發表的  :
    你問這個問題?
    那你當初買這個東西是想用作什么的呢?



    我有說是我買的嗎?
    lucas
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 2881 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-02-02
    最后登錄: 2022-05-20
    查看lucas的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-06-17 17:38
    引用
    引用第5樓guochunyi于2014-06-17 07:15發表的  :

    短接是必須的。否則安全回路不工作。


    gouchuyi老大

    我是按照這樣接的急停



    這樣接的復位



    A1與A2接的電源, 其它的都沒有接,為什么上電,所有指示燈都亮呢? 包括故障燈

    難道還要接13與14?


      
    wglgw
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 2029 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2012-02-19
    最后登錄: 2019-10-07
    查看wglgw的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-06-17 21:09
    由電路圖看,你最基本要短接兩輸入通道和復位端口,繼電氣才能正常
    業精于勤