drw_08
級別: 略有小成
![]() |
位置控制,CW/CCW信號輸入,這樣接對不對啊? ![]() |
---|---|
|
lijunquan
級別: 探索解密
![]() |
我看電源部分可能有差異,0721是750W,220V單相或三相,電源接線L1C與R并聯,L2C與S并聯,如果你用的是220V三相電,你的接法應該沒有問題,要使用220V單相的話,T不接,電源接線L1C與R并聯,L2C與S并聯。 當然您的圖紙顯示的就是三相線,我的話有些廢話了。呵呵。妄自菲薄了,見諒。 編碼器線沒有問題。 COM — 我看A2系列的接線圖,端子號是45,47,49三個,不知道端子內部是否3個端子焊接在一起了。 另外伺服是不是還需要短接正反轉極限開關,也就是NL(32),PL(31),還需要短接EMGS(30),否則會伺服報警。您沒有畫出這3組需要和COM— 短接的端子號,我想問問是不是您在伺服軟件里面進行設置了,怎么設置可以不用短接? 互相學習,我比較才疏學淺。 |
---|---|
|
lijunquan
級別: 探索解密
![]() |
CW/CCW信號接法沒有錯。 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
![]() |
高手!不過正反轉極限不用焊線的!我都是用參數屏蔽了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|