caiguang4815
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 581 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-08-25
最后登錄: 2014-07-20
查看caiguang4815的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-03 12:25
DSZR 指令做原點回歸 DSZR X4 X0 Y0 Y4
搜索到近點信號 卻不停止 X4接的是接近開關 x0接的是z相開集極信號;
求大神幫助!!
DSZR指令理論上是先搜索到近點DOG信號減速到爬行速度,檢測到零點信號,電機停止。
現在我的出現了這樣的情況,到DOG后減速到爬行速度,檢測到零點信號后卻不停止,反而以爬行速度繼續運轉,求解。
[ 此帖被caiguang4815在2014-06-04 17:49重新編輯 ]
zq362622701
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2067 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2012-12-21
最后登錄: 2024-10-21
查看zq362622701的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-03 22:36
速度減慢了嗎?
樓主留言:
授銜真誠感謝您的回答!
  速度是減慢了,但是只在檢測到零點信號那一會兒減慢,卻不停止。
498219476
我住隔壁我姓王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2855 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2024-07-23
查看498219476的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-03 22:52
原點回歸方向設的是正轉還是反轉。
樓主留言:
原點回歸時默認的方向 就是M8342是直接默認的。原點回歸方向一直是面對軸逆時針方向的
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-05 15:50
那就說明這個信號沒起作用,或伺服參數設置不對,PLC程序有誤
zq362622701
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2067 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2012-12-21
最后登錄: 2024-10-21
查看zq362622701的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-25 23:01
Z軸沒信號
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-25 23:42
零近點號的持續時間太短
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-25 23:43
近點號的持續時間太短
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看daihdn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-01 12:45
應該是沒有檢測到Z相零點信號的原因,你可以通過設置參數讓Z相零點信號保持的時間長一點,或者像樓上兄弟說的那樣,用外部的傳感器作零點信號。